操作指南:
本条目描述的下载文件中包含全局库指令块“Main”[OB1],“MinMaxLimit” [FC1] 以及“ContrDB”[DB1],用于计算最小最大的极限值。两个极限值是通过公式“DBD * 0.5”计算的。“DBD” 参数是“Deadband” 变量。“MinMaxLimit” 指令是使用编程语言SCL创建的。
例子:
举个例子来说,如果输入“Setpoint” 值“72”(最佳温度72°),功能计算出的最小值为“ 69.5”,最大值为“74.5”。如果实际温度超过了任何一个值,“MinMaxLimit” 的相关参数(“High”或“Low”)被设置到“True” 来激活一个控制阀门。