工控编程吧
标题:
在 STEP 7 (TIA Portal) 中如何配置和使能S7路由
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-11-1 09:51
标题:
在 STEP 7 (TIA Portal) 中如何配置和使能S7路由
在 STEP 7 (TIA Portal) 中如何配置和使能S7路由
在 STEP 7 (TIA Portal) 中不需要添加 PG/PC 站点来配置和使能 S7 路由,但需要将所有必需的接口都要分配子网。
下面展示了一个在 CPU 和 SIMATIC 面板之间进行 S7 路由的示例。该步骤也适用于多个 CPU 或其他类型的节点,例如驱动设备。
(, 下载次数: 3)
上传
点击文件名下载附件
CPU 里的路由表包括所有必需的信息,例如:
可用的接口
配置的子网 ID
子网 ID 在 STEP 7 (TIA Portal) 中是被自动分
配的,也可以在已组态的子网属性里进行手动修改。
(, 下载次数: 4)
上传
点击文件名下载附件
当下载硬件组态的时候,路由表随之下载到 CPU 中。之后,当需要通过 S7 路由功能进行下载或诊断时,可以通过“转到在线”对话框或“扩展的下载到设备”对话框来设置访问路径为已组态的子网。
注意
如果要更改访问路径,需要在“扩展的下载到设备”对话框来进行设置。打开“在线”菜单,选择“扩展的下载到设备”。
(, 下载次数: 4)
上传
点击文件名下载附件
在本示例中 SIMATIC 面板通过 CPU 的子网 "PN/IE_1"(图 1)被装载为起始点
(, 下载次数: 3)
上传
点击文件名下载附件
另外,在 STEP 7 (TIA Portal) 中也可以 选择通过“替代访问点”进行连接,例如在 PG/PC 和目标设备(例如 S7-300)之间存在 NAT 路由器的情况。这种情况下需要通过 NAT 路由器的 IP 地址进行访问。在“扩展的下载到设备”对话框中输入 NAT 路由器的 IP 地址作为访问地址。这种访问方式不是通过目标设备在项目中组态的 IP 地址来进行的。
(, 下载次数: 4)
上传
点击文件名下载附件
注意
不是所有的 SIMATIC 面板都支持 S7 路由。SIMATIC 面板的技术数据给出了该设备是否支持 S7 路由的相关信息。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)