SINAMICS,安全集成功能:安全加速监控(SAM)在SOS重叠延迟时间中被取消在使用固件版本 V4.7 的SINAMICS 时,在应用安全配置时会出现以下不正确的反应。即如果选择了SS2,设置SS2 -> SOS(P9552)和STOP D ->  SOS(P9553)的延迟时间,同时激活直接选择 SOS。SOS 只有在 SOS -> SOS (P9551)的延迟时间后被激活。但是安全加速监控 SAM 已经在 p9552 延迟时间后被取消,在这段时间差内,监控功能无法实现监控。一个内部的风险评估说明会发生一个非常低风险的由于此种现象导致的损害。因此一台设备或者系统指定的评估必须被重新执行。