SINAMICS G120/G120C/G120D/G120P:禁止BF-LED灯 (总线故障LED灯)

对于SINAMICS G120/G120C/G120D/G120P,当不使用总线(Profibus / Profinet)通讯时,控制单元上的BF-LED 灯(总线故障LED灯)亮。怎样禁止该LED灯?

答案:

对于Firmware V3.2 以及更高版本 (参考 r0018),当没有使用现场总线时,可以禁止BF-LED灯。

为此,可按照以下步骤操作:

对于带CU240S DP(-F) 或CU240S PN(-F)的SINAMICS G120 ,以及带CU240D DP(-F)或CU240D PN(-F) 的SINAMICS G120D ,固件版本高于或等于V3.2,请执行以下步骤:

对带CU230P-2 DP, CU240B-2 DP 或 CU240E-2 DP(-F)的SINAMICS G120 ,固件版本小于等于V4.3,请执行以下步骤:

对带CU230P-2 DP, CU230P-2 PN, CU240B-2 DP, CU240E-2 PN(-F) 或 CU240E-2 DP(-F)的SINAMICS G120,固件版本从V4.4开始,请执行以下步骤: