描述
MB_REDSV块是SIMATIC Modbus/TCP Red的一个组件。这使得SIMATIC CPU与支持Modbus/TCP的第三方设备之间的通信成为可能。Modbus/TCP通信通过默认的服务器502端口实现。过去,S7-400H站中发布使用CP时只允许通过502端口使用一个连接。

下表中列出已发布的S7-400 CP可在S7-400H站中使用,且支持多个TCP连接。因此它们允许在本地端口502上使用多个连接。

CP
订货号
固件版本

CP443-1
6GK7443-1EX30-0XE0
V3.0 及更高版本(非3.2.9)

CP443-1 Advanced
6GK7443-1GX30-0XE0
V3.0 及更高版本(非3.2.9)


如果要建立双边冗余,并使S7-400 H站作为Modbus服务器,Modbus客户端可以建立2个连接到CP0的502端口和2个连接到CP1的502端口。