工控编程吧

标题: S120驱动器连接电机电缆长度比较长怎么办 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-11-1 09:28
标题: S120驱动器连接电机电缆长度比较长怎么办
S120驱动器连接电机电缆长度比较长怎么办

不同功率的模块允许连接的电机电缆长度是不相同的,如果实际使用的电机电缆长度过长,可以通过在变频器输出侧连接输出电抗器来解决。不同的功率模块可以连接的输出电抗器数量不同,允许的最长电缆长度也不同,详细说明请参考附件中设备手册。

举例:
S120 1.6kw的书本型电机模块,不加装电抗器的电缆长度:屏蔽50m,非屏蔽75m。最多可以连接1个输出电抗器6ES7021-0ES87-1FE0,电缆长度可延长至:屏蔽100m,非屏蔽 150m。具体连接的电抗器型号、可连接数量以及电缆延长长度可以参考“GH2书本型功率模块手册”的“电机侧的功率组件->电机电抗器->技术数据” 章节。

除了对功率模块连接到电机的动力电缆有最大长度要求外,对于BLM、SLM或ALM整流单元加电机模块的多传动系统,对连接电机总的电缆长度也有一定的要求,详细信息请参看S120选型样本整流单元的技术数据一章。表2-1是书本型BLM允许最大电缆长度的说明。

具体手册官方下载地址

(, 下载次数: 407)