工控编程吧

标题: 207841轴驱动:取消整流单元运行 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-11-1 08:55
标题: 207841轴驱动:取消整流单元运行
207841轴驱动:取消整流单元运行207841轴驱动:取消整流单元运行,每次都需要断电重启,才能消除,找不到真正原因,请问什么好办法解决?


------该报警多为驱动使能意外性中断引起,大致有几种原因:1.驱动长时间工作维护不好,驱动工作性能减弱;2.供电电源不稳定,这种情况建议增加稳压装置;3.通过参数调节,可以降低32200增益,减小驱动KV因子,增大跟随误差,使驱动工作性能变缓,从而降低使能中间意外断开。以上几种意见为个人意见,仅供参考!


-----楼主看看,还有其他的报警吗


--------有25201轴伺服故障,NC:启动电源故障,厂家通过PLC编程的也是因为有整流单元运行取消引起的。




------看看厂家的驱动使能PLC是怎么编写的,其实就是运行中使能直接切断造成的报警




----------打算换ALM模块试试

-------- 有几个报警时要看所有的报警,看是主要是那个报警,其他的报警是由哪主要报警引起的。


----- 换了ALM模块还是不行。




---- 24V电源也更换了,一样的不行。
----可以再从PLC使能部分查查原因
-----直接通过屏蔽驱动的外部故障3,就可以避免大多数的6200和7841的报警。


----应该是外部故障导致轴使能被切断或是接触不良看PLC找信号点








欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4