工控编程吧

标题: 应用G120的问题两则 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-31 09:40
标题: 应用G120的问题两则
应用G120的问题两则

最近,调试了6台不同功率的G120变频器系统,用于发动机台架试验测功机的控制。发现了两个问题,分别如下:


第一个问题,就是在转矩控制状态下(类似P1300 = 23 的模式),功率限幅(P1530 = 0)不起作用。这个设置的目的是封锁系统的电动功能,让电机只发电,不能电动,主要是防止一旦负载丢失,电机会反方向运行至最高转速。


在MM440里,只要将P1530 = 0 ,电机是不会自己主动转的。在G120里,我们也如此设置了,可是发现在恒转速控制时(P1300 = 21),这个功能是管用的,但当改为P1300 = 23 时,这个功能就无效了。后来只能是采用其他的旁门左道,来抑制负载丢失后的反转运行。


有没有人能给出一些解决问题的提示呢?在此叩谢。


第二个问题,就是用STARTER,建立一个“用户文件”,通过保存xml文件,可以无障碍的复制到其他装置,大大提高工作效率。特别是我这6台装置,功率等级6个样,但控制功能和工艺方法全都是一样的。做一个系统的调试,把这些共享的工艺控制建立一个“用户文件”保存下来,并把这个用户文件,再保存一个xml文件。后面5台系统的调试工作就简单、快速多了。就是建立组态和一个快速调试的过程,然后打开共享的“用户文件”,并将xml文件复制到新的装置里。ok了。特别好玩。


我的问题是,我现在只会“在线”状态,建立“用户文件”、保存这个用户文件的xml文件。离线状态不行。这可咋办呀?谁有离线建立和保存用户的xml文件的方法呢?说来听听。


------你不设成0,设成0.01呢?


------P1530 和 P1531 不能为0,这个要注意,其实我们设置的0.3-0.6kW不等,但不行,好像这些参数仅对速度控制模式负责,对转矩控制无效。这还是真的有点不解。转矩控制若想封锁反向,只能在给定上想办法。


当实际转速小于最小转速时,把给定置0。比如,正旋转方向转矩控制,其转矩的极性是负的,此时,如果电机轴失去负载,电机势必迅速向反方向运转,当实际转速小于设定的一个正方向最低转速的阈值,立刻把转矩给定置0,防止其反转。负方向控制与此类似,不赘述。


另外,STARTER的xml文件(用户参数表)我已经会用了,可是DRUVE MONITORS的用户参数表,还不会,只能建立xml文件,ssc文件不会建,对已经打开的dnl参数文件改不了。建了用户参数表,还是得一个一个去改。没搞明白。


------- 那个帖子里的样子复制到一个文本(记事本),然后把后缀改成.SSC。

在DriveMonitor中在线,选载入应用。执行。

然后你就改、添加要改的参数就可以了


--------建立一个SSC文件是没有问题的,但不知道怎么下装到要改的文件里,哪个是执行按钮呢?另外SSC文件不知道怎么写才算是正确的?需要头尾的命令吗?还是只要把要改的参数前头加一个“写”的英文单词就行了?后面是分号?


嗨,反正搞了好几天,都没试出来。而STARTER,没费劲就搞成了。但不能离线建立(保存)xml文件,建好了以后,直接就可以对其他装置的用户参数组写入。


我还是很希望学会DRIVE MONITORS的用户参数组功能的。尽管它已经快退市了


0--------另外通过调试6台G120(CU250S-2DP与PM250),发现G系列的性能很棒呦。从控制指标到功能,都不亚于以往工程系列的变频器。特别是那个加速度预控的功能,和6SE70一样的,比MM440可强很多呢。


我试了一下,一个3kW的小电机,最高转速12000rpm,是2极电机,我把额定转速设在了4500rpm,启动后。直接阶跃给定(数字给定)12000rpm,整个加速过程是平滑过渡的,越接近设定的12000rpm,其实际转速就越平滑增长。这就是加速预控在起作用呢。没有超调。而且我的加减速斜坡就是10s,也没设置S曲线的圆弧。系统的动态加减速过程,完全是按照我设定的加速预控参数进行的。


看到调试结果是按照自己的设计去运作,很有成就感。


-----直接在连接AI信号的PDZ上改为独立的发固定值100%,在PLC那别收的是什么数?就可以标定了。西门子变频器模拟量的满度值都是4000H。








欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4