西门子变频器S120直流单元F30006故障
S120直流单元F30006故障
3月29日,生产线已停机2天,停机后S120直流单元(560KW)一直运行正常,后因其他原因,需要切换电,切换电后(也就几分钟时间),再开机时发现直流单元合不上,提示F30006故障,经销商上门后把直流单元带回去维修,发现触发板故障,从上海配置触发板后带200KW负载试验正常。拿到厂里装上去之后,(直流输出只接负极)发现还是F30006故障,断开直流输出负极,运行正常,当时怀疑为直流输出接地。我们在直流单元拿去维修前万用表检查直流母排未接地、未短路,现在再次检查还是未接地未短路。然后我们直流输出正负极都接上,把直流母排中间连接处打开,直流单元运行正常了,我们就认为是直流母排拆开的后面那些负载出问题了,把后面的负载直流端全部拆下,并把母排再次连上,运行直流单元,OK。再一个一个的把柜子里负载接上去,接一个试一次,全部接完,直流单元一直都正常了。为此,我也迷惑了,我也怕在下次再切换电时,又发生这个问题,请各位大神解救。
----
这应该是一个偶然的事件吧。故障处理说,断电后,等待超过10s,再重新上电,看看如何。像这种整流回馈的结构,输入侧连续带电不间断,会减少故障率的。能不断电尽量连续带电。
----
感觉有点奇怪,,,也不知怎么回事,就像K斑讲的,,算是一个偶然事件吧,,看30006的故障处理,
故障保存在可控硅控制板中, 且必须对其进行应答。为此必须关闭可控硅控制板的电源至少约 10 秒钟!
下次有这样的问题,,断电先试试,,有时候断电就相当于手机死机后重新启动,,说不定就好了,
------
320与直流单元都断电10S以上,试了好多次了,都没有用。今天特意关掉直流单元,断了一下电,又开不起来了。然后把直流单元输出端母排拆开,又开起来了,现在还开在那里,直流母排还没有接上去。我们现在怀疑是直流单元里的检测回路故障,有误信号。各位大神,怎么办,救命啊
------
楼主脱开负载没有问题,能够正常的启动,,说明BLM是没有问题的,,TCB没有问题,,如果TCB有问题不可能运行正常,,我觉得你还是查查下面的逆变器,,是不是电机有接地的现象,,
----
大神,你好
一、直流开启时,电机驱动模块没有运行,电机也没有运行;
二、检查发现,有一台小的电机接地了,断开接地的电机,直流单元运行正常,等下把所有螺丝都拧上,再试。2015.6.3 15.17
终于正常了15.:43
-----
我不是大神,,这点注意,,都是工控探索的,,都一样
BLM这一点其实我一直在查资料,就是说某一个电机如果接地,即使没有运行,BLM如果运行,那么BLM就会报故障,,觉得可能是TCB或者CIB板上面有类似于检测漏电流的一种检测方式,当电机接地时,即使IGBT没有打开,即电机模块没有运行,,可能存在漏电流,导致直流母线存在接地故障,,
TCB板损坏的话不可能运行一天多,,记得很早S120的CIB频繁坏,,都是误报故障,运行几个小时就坏,,也就说温度上来了就坏了,,断电几分钟再运行又正常。。。