MM440频率设定值怎样选择,
我能否不设定P1000参数,
直接设定P1070=755,定义模拟量输入为主设定值?
------控制权还是要设置的。然后BiCo互联。
-----P1000 控制权设置的同时,BiCo也互联好了啊,对吗?
-----是呀,就是模拟量输入(端子控制)有效。
-----可以这样啊,,作为速度方面,只有P1070这一个主设定值需要设置,熟悉了也就无所谓了,,
命令方面牵涉的参数有几个,所以P700 P1000=X是比较方便的,也只有MM4跟最初的CU240有700 1000这两个
参数,后期的G系列就没有了,需要自己一个一个的去设置。