工控编程吧

标题: 西门子变频器----G120 做动态识别老是报7983故障 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-31 09:29
标题: 西门子变频器----G120 做动态识别老是报7983故障
G120 做动态识别老是报7983故障 G120 做动态识别老是报7983故障,请问是什么故障,怎么解决


------查一下故障值是多少?多数是负载转动惯量偏大的缘故。


------F07983

驱动:旋转检测饱和特性曲线

信息类别: 参数设置/ 配置/ 调试过程出错 (18)

反应: OFF1 (OFF2, 无)

应答: 立即


原因: 确定饱和特性时出现异常。

故障值(r0949,十进制):

1:未达到稳定的转速运行点。

2:未达到稳定的转子磁通运行点。

3:未达到稳定的适配回路运行点。

4:适配回路没有得到使能。

5:弱磁有效。

6:由于最小值限制生效,因此无法达到转速设定值。

7:由于抑制带已经生效,因此无法达到转速设定值。

8:由于最大值限制生效,因此无法达到转速设定值。

9:求出的饱和特性的几个值不合理。

10:由于负载转矩太大,不能合理求出饱和特性。

处理: 故障值=1 时:

- 驱动的总转动惯量远远大于电机转动惯量(p0341, p0342)。

取消选择旋转检测(p1960),输入转动惯量 p0342,重新计算转速环 p0340 = 4 以及重复测量。

故障值= 1...2 时:

- 增大测量转速值 (p1961) 并重复测量。

故障值= 1...4 时:

- 检测电机参数(铭牌数据)。修改后:计算 p0340 = 3。

- 检查转动惯量(p0341, p0342)。修改后:计算 p0340 = 3。

- 执行电机数据检测(p1910)。

- 必要时减小动态因数(p1967 < 25 %)。

故障值=5 时:

- 转速设定值(p1961)选的太高。减小转速。

故障值=6 时:

- 调整转速设定值(p1961)或者最小限制(p1080)。

故障值=7 时:

- 调整转速设定值(p1961)或者抑制带(p1091 ... p1094, p1101)。

故障值=8 时:

- 调整转速设定值(p1961)或者最大限制(p1082, p1083 或者 p1086)。

故障值= 9, 10 时:

- 在一个负载转矩过大的运行点进行测量。通过改变转速设定值(p1961)或者减小负载转矩,选择一个更方便的运行点。在测量时,一定要避免负载转矩变动。

注释:

可以通过 p1959.1 来关闭饱和特性的检测。


----哦,是优化失败呀。那这个故障是必须要排除的,否则不能自动辨识的话,参数设置的控制模型就不好了







欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4