更换新风机后时间清零更换新风机后,运行时间如何清零?P251参数改为零后,自动变回原值了


-----首先确定好是哪个部分的风机更换,整流柜或者逆变柜;

其次需要在控制单元中更改参数P0003=3,才能显示和修改参数P0251

最后对应所更换风机的部分更改其对应的P0251参数,然后保存下载


----我在线改的,维修级


----啊?有维修级的密钥?哪弄的?


------应该是专家级的吧,楼主。


------在线运行装置时改的吧,,条件是就绪,停止后这个可以改的,,没问题。

P251功率单元风扇运行时间计数器 这个属于专家级的,

p0252 功率单元风扇最大运行时间 这个属于维修级的,也就是说直接屏蔽掉风扇监控,


-------哦,过去在MM440时代,我挺喜欢维修级密码的。因为那时,优化和辨识第三方电机总是不成功。所以需要进入维修级授权参数磁化曲线,去人为设置磁化曲线。后来,自动优化和辨识有了通过的方法和步骤,对维修级的参数就不关注了。而且总害怕误操作导致系统的不正常。


现在的SINAMICS,我对维修级的参数也不太关注了,因为用不到。维修级的参数推荐慎去修改呦。


------输入第四级密码后才能显示P251这个参数,但是修改后自动变回原值了,迫不得已,只能将P252改成十万小时了


-----哪位大侠知道怎么改吗?


------停机后也不能修改吗》》在线运行肯定不可以


----停机后在线改了,改完后自己就回到原来的值了