一台380V/315KW 变频器,出厂1年,调试时的问题至今没有解决,约半年了。带一台250KW电机,额定转速1409rpm,负载为罗茨风机,进出线均带有电抗器。1300=20,已进行过静态辨识、动态优化和速度环优化。运行时随着电机转速的提高,直流母线电压波动越来越大,1000rpm时电压波动已达到80V(490VDC--570VDC)同时,输出电流波动也很大。有时负载会大一点,或者电压波动再大一点,就会报F30011。还有一台完全相同的设备,变频器,电机负载完全相同,只是1300=0,虽然没有报过故障,trace时发现电压电流波动同样很大。已检查过电机及电缆对地阻值大于550M,直流母线电容无漏液现象。
请问这是什么原因造成的?该如何解决?
补充:变频器三相输出电压正常。
另:这个故障跟6SE70里的F028相似
------直流母线电压波动?我认为原因无外乎两条,一条是电网上的问题,另外一个就是干扰太大了。前者完全可以用检测电源电压来确认,后者就需要自己去找安装和布线的原因了。
等电位做了?信号线或动力线是否有问题?等等。
------感谢版主不吝赐教!
低压信号线被干扰很好理解,什么样的情况会让315KW变频器的直流母线电压被干扰到不能正常工作的程度呢?这需要特别大的能量才能做到吧?
您所说的等电位是指哪些部分的电位要相等?
-----你不是有三台正常的嘛,比较下他们的环境、工况、布线的不同点,自己再分析一下吧。关于等电位的概念,就在S120技术文件里有关EMC安装布线的原则里讲了。这里不再赘述。
-------感谢版主回复!
现在问题查清楚了。现场是IT电网,滤波短接片没有拆除,干扰了TDB工作,造成整流部分工作不正常。拆除后电压波动仅为10VDC,电流波动也在合理的范围内了。
----这个要注意。IT电网,Y型电容。
--------进一步考虑,我觉得是该公司接地没有做好。在其它地方也见过很多次IT电网短接片没拆的,也都能正常工作。因此被干扰的,仅此一次。
-----有没有哪位大神能详解一下此短接片没有拆除时是如何干扰TDB工作的