西门子的传动,断线后,有一个延时的参数设置,以延时断线故障的激活。
我认为,实际使用中对装置而言,很难区别输入信号是断线了还是阶跃给定变化了。这应该是上位判断的事情,因为给定信号来自上位,自己发的信号如果没有反应了,自己会知道。后级就不好说了。
-----在参数表大全里,pdf文件下搜索“故障采取的措施”关键词,就能查到相关的参数了。或者通过相关的故障码“F”注释,搜索相关的功能图去查。都行。
----我觉得这应该是安全功能中的问题。
-----一般重大设备在失去反馈信号后会出现停机。这应该是一个共识
------这个应该停机的啊,化工企业也应该停机,停机了人不是更容易发现故障了吗?一直转着,人会疏忽的
------这个不能一概而论。是停机还是保持要根据安全规程。必须使用安全功能。PROFISafe!
-----可以锁住速度的同时,做断线报警,提醒岗位注意,及时维修。
---国产的变频器有的有模拟量断线后保持最后速度运行的这个功能,,
GM150的话,,用DCC可以做一个逻辑,来实现这个功能,西门子有这个介绍文档
或者根据上述原理用功能图也可以做一个简单地信号比较,,启动命令作为一个比较的条件,,
-------嘿嘿,我挺喜欢这样的技术文档,有针对性的采用DCC解决工艺问题。其实这也是对自控原理,模电数电等专业基础知识的灵活应用。就像解一道应用例题一样。很受看。可以举一反三的。
----按照最后的速度运行,不就失去了模拟量调速了吗。保持最后的速度运行,这不一定适合工艺的需求吧!故障报警,及时维修才有意义!
----在某些应用场合,断线后保持住last speed给定是非常关键的一个功能
------ 西门子装置的功能,只有想不到,没有做不到,只有可能是不会做,哈哈
----如没有DCC,那如何实现呢?
------可以采取将模拟量信号进入PLC,如果发生信号突变如断线及短路,如300PLC的模拟量会报错或数据溢出,使用比较指令就给PLC输出最后正常时的模拟量数值。就是定时比较上次值和本次值,如果有突变就以上次值输出为标准。
-----线都断了,PLC还有什么用?难道还要求去增加第二路模拟量信号。这个模拟量调速信号断线问题主要要考变频器本身去解决。
------嘻嘻,对于G和S系列的变频器,除了DCC以外(当然DCC是强大的功能),还有自由功能块呢,看看用自由功能块是否能实现DCC的功能吗?
我认为,楼主的问题主要是解决一个逻辑的判别和保持功能。第一是如何判断输入信号断线了?第二是如何锁定断线时刻的给定值。这两个问题都解决了,才能实现楼主提出的需求。
断线和给定为零之间,要怎么区别呢?锁定断线时刻的给定信号也是一个问题,用什么方法实现呢?这都是需要动脑筋的。