工控编程吧

标题: 模拟量调速信号断线问题 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-31 09:26
标题: 模拟量调速信号断线问题
模拟量调速信号断线问题GM150变频器模拟量调速信号断线后,变频器跳闸,设置哪个参数可以使变频器保持在最后的转速,如ABB变频器,设置参数后,模拟量输入断线后保持last speed


------保持在最后转速?有意义吗?断线的过程结果是信号为0了,最后的转速应该是0,有必要保持吗?而如果保持断线时刻的瞬时转速,那又怎么区分是断线了?还是主动停止给定的呢?所以这种保持会不会有误判呢?


西门子的传动,断线后,有一个延时的参数设置,以延时断线故障的激活。


我认为,实际使用中对装置而言,很难区别输入信号是断线了还是阶跃给定变化了。这应该是上位判断的事情,因为给定信号来自上位,自己发的信号如果没有反应了,自己会知道。后级就不好说了。





----断线后保持住断线时刻的速度,可以避免立刻停车,对于化工企业来说的话,我认为很有必要,断线的话操作人员在远方转速无法调整而已,这时立刻可以发现,对停止并不影响。


----如果是这样的话,那就把断线延时到最长时间再触发或者干脆屏蔽这个故障。由人为监控。


-----在参数表大全里,pdf文件下搜索“故障采取的措施”关键词,就能查到相关的参数了。或者通过相关的故障码“F”注释,搜索相关的功能图去查。都行。


----我觉得这应该是安全功能中的问题。


-----一般重大设备在失去反馈信号后会出现停机。这应该是一个共识


------这个应该停机的啊,化工企业也应该停机,停机了人不是更容易发现故障了吗?一直转着,人会疏忽的


------这个不能一概而论。是停机还是保持要根据安全规程。必须使用安全功能。PROFISafe!


-----可以锁住速度的同时,做断线报警,提醒岗位注意,及时维修。


---国产的变频器有的有模拟量断线后保持最后速度运行的这个功能,,


GM150的话,,用DCC可以做一个逻辑,来实现这个功能,西门子有这个介绍文档

或者根据上述原理用功能图也可以做一个简单地信号比较,,启动命令作为一个比较的条件,,


-------嘿嘿,我挺喜欢这样的技术文档,有针对性的采用DCC解决工艺问题。其实这也是对自控原理,模电数电等专业基础知识的灵活应用。就像解一道应用例题一样。很受看。可以举一反三的。


----按照最后的速度运行,不就失去了模拟量调速了吗。保持最后的速度运行,这不一定适合工艺的需求吧!故障报警,及时维修才有意义!


----在某些应用场合,断线后保持住last speed给定是非常关键的一个功能


------ 西门子装置的功能,只有想不到,没有做不到,只有可能是不会做,哈哈


----如没有DCC,那如何实现呢?


------可以采取将模拟量信号进入PLC,如果发生信号突变如断线及短路,如300PLC的模拟量会报错或数据溢出,使用比较指令就给PLC输出最后正常时的模拟量数值。就是定时比较上次值和本次值,如果有突变就以上次值输出为标准。


-----线都断了,PLC还有什么用?难道还要求去增加第二路模拟量信号。这个模拟量调速信号断线问题主要要考变频器本身去解决。


------嘻嘻,对于G和S系列的变频器,除了DCC以外(当然DCC是强大的功能),还有自由功能块呢,看看用自由功能块是否能实现DCC的功能吗?


我认为,楼主的问题主要是解决一个逻辑的判别和保持功能。第一是如何判断输入信号断线了?第二是如何锁定断线时刻的给定值。这两个问题都解决了,才能实现楼主提出的需求。


断线和给定为零之间,要怎么区别呢?锁定断线时刻的给定信号也是一个问题,用什么方法实现呢?这都是需要动脑筋的。









欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4