各位大侠,
如题。现场遇到CU240D_SAFE LED慢速闪烁的情况,电机无法自动运行,复位OK。
STARTER中的Diagnostics overview显示:
Switching on inhibited - rectify fault, acknowledge fault, STO
这台G120D已经集成基本安全功能STO。
基本每天都会发生一次这种情况,复位即可恢复运行,但是不知道具体原因。
现场其他G120D都集成了STO功能,但是没有发生过这种情况。
手册上对SAFE LED慢速闪烁的说明是:
正在执行一个或多个安全功能,没有出现安全功能故障。
请问为何会发生,如何避免?
由于是自动输送线,每天复位一次也会造成困扰。
谢谢!
--------这个系统有制造或集成商吗?问问他们如何解决?解铃还须系铃人。或者咨询下400技术热线?
-------CU240/250也有安全功能端子。250要多很多。
所有黄黑标识的端子都可用于安全功能。
--------可能是强制检查周期设置的是一天 24h吧。
------强制检查周期设置的是8999h,而且触发强制检查后是无法复位的。
没有用安全端子,是通过安全程序输出给G120D的安全地址QXXXX.0
谢谢斑竹们!我准备问问400