采用宏程序5,自由报文
给定47E到第一个控制字
给定47F也试了,都是这个错误,
报错,
R46.0 缺少OFF1使能
R46.17缺少OFF2内部使能
R46.30转速控制器已禁止
-----看看 P0700=?
-------没看懂,没说啥错,似乎是没有通讯上。
-----通讯上了的
------p700是不是设置为6?
-----G系列,还有P700或P1000嘛?都自由报文了,就连呗。我在G系列没设置过P700,这个参数没有吧?
关键是通讯连的对不对。PZD的对应参数是不是错了?第一个PZD是开关量控制,第十一位(PLC控制使能)是否置1了?等等。
在控制字里,凡是使能控制,如果通讯不连接,一律置1.等等。
-----哦,是没有P700.
直接看参数 840等等。
-----所有的控制使能的字你都没置位。不是说了吗,一律置1.就可以了,查看功能图,内部的控制字那一张,凡是需要使能的参数,一律使能即可。
------控制字不是给047F吗,,控制字1我给对了的吧
------之前G120参数我没上传过,然后就下载的有影响吗
--------那你得看看CU是什么状态。要是处于调试状态,当然不能运行了。
-----这说明你还没有调试过。
就按调试步骤从头来
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |