S120驱动1FT7同步电机更换问题 请教大神,S120控制的1ft7同步电机坏了,现在要更换(同型号规格的),需不需要重新做磁极辩识呢,先谢谢了


-------我理解,换电机就要拆编码器,只要重新装编码器,就需要自动辨识零极点。如果新换电机自带编码器,尽管是同型号电机和同型号编码器,也需要做自动辨识和优化吧。重做一遍调试,就是走一遍调试流程,不费事吧?


-----没做过,正好是一个学习的机会,伺服的调试步骤要先看一看,又一个感性认识。再去操作。


---------不需要做,电机出厂做好的,电机编码器如果是绝对值可能需要回一下参考点,如果用了安全功能,需要确认硬件改变。


----同型号直接更换就可以度用。


----不需要,如果是增量的编码器就直接可以用,如果是绝对值的需要做下校正。