直流母线电压有没有?
-------有电压,强制点动运行正常
-------点动正常,又无报警。
感觉程序可能性大。
-------DClink亮红灯,STARTER无报警,点动运行又正常,监控一下直流母线电压是多少?
电机模块正常工作时RDY灯绿色,DClink灯亮橙色,表示直流母线电压上电正常;RDY灯绿色,DClink灯亮红色,表示直流母线电压太高
------你的电机模块和整流模块是分开的吧。
其实按照你的描述我认为是正常的,可能是程序里面为了节能对整流单元进行了设置,电机模块停整流就停,电机模块开整流就开,这时电机模块上显示DClink亮红灯,如果启动电机模块就正常,STARTER中无报警。
你可以在程序中把整流单元的停止时间定时,或者就设置成总运行,看看是不是这种情况就没有了。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |