工控编程吧

标题: v90驱动电机,报故障F7453 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-28 10:30
标题: v90驱动电机,报故障F7453
v90驱动电机,报故障F7453

v90驱动电机,报故障F7453,多次尝试无法判断原因。

现场有6台型号相同的v90,驱动相应电机。其中4个一送电就报V90故障,经过置换法进行判断,确认为电机电源线缆问题。

但是,对电缆头检查并与好的比较未能发现问题。

重新单独做接地也无效果。

请问还有什么原因可以由电缆导致f7453故障


------你说的电源电缆?是电机的电源线?还是控制回路的电源线?


-----是电机的电源线。

电机是西门子的一个伺服小电机,有三个外接线插头:电机电源、编码器、抱闸。

6台电机中有2台是好的,我将好的一台与一台坏的进行置换法对比,把所有东西都换了一遍,最后确认拔下更换电机电源线后,原本正常的出现该故障,原本异常的恢复了正常。

但是对故障电源线检查,未发现问题


------另,设备还处于调试阶段,此前报该故障,询问西门子官方,他们回答v90驱动电机时编码器电缆长度不能超过20m,但是改为驱动器位置后,还是报该故障代码。


-----一个很让人无语的结果:

出问题的驱动器都是相序不对的电缆。

问相序问题会导致V90报这种故障吗?


------电机电缆相序反了,编码器电缆怎么办?


------相序不对肯定会报警,没记住到底是不是这个报警号。


-----是这个,映象太深刻了。编码器电缆是专用电缆,固定插头因此线缆不会混乱。电源电缆电机处是插头,v90处是接线端子。

我是实在没办法,再用置换法判断为电源线问题,又找不出电缆线故障原因,等待产家里发新的电源电缆时,试着对准相序连接,结果这个故障消失了。

那位家里有这套东西可以试试。(V90驱动器6SL3210-5FE10-4UA0

+伺服电机1FL6042-1AF61-0AB1)


--------你是说V90那端UVW相序没接对会导致F7453?

我故意把UV相接反,并没有报F7453, 只是在准备运行电机时报F7900.

是我这种操作不对吗?非常想复现该错误,还望楼主赐教。


-----先排除输出接线相序的问题


----不懂啊,难道还有其他啥原因引起这个故障,

现在没有报了