电机额定转速740rpm,p2000=740rpm,p1082=740rpm,在这种情况下PLC速度给定16384时对应100%的速度,也就是740rpm。如果要提速的话p2000=1480rpm,p1082=1480rpm,最高速的频率为100Hz,这种情况下16384对应的速度为1480rpm,原来额定速度变为8192,也就是50%。这样肯定是没问题的。
但是在现场有人说p2000=740rpm,p1082=1480rpm,这样PLC的16384还是对应额定速度740rpm,而32768就对应1480rpm,请问这样对吗?这样运行可以吗?不行会有什么问题?
------这个好像不对吧,P1082是最大速度,而P2000是参考速度,也就是说100%对应的速度。还是把这两个参数设成一致比较靠谱。
-----P2000不变: 32767=200%.
是可以的。注意这个是通讯的标定,范围是+/- 200%;是一个带符号的整数。
1082是驱动的最高速度。也是斜率等回路的标定。
-----有机会要亲自测试一下,不知道为啥要把参数这么设置,故意迷惑别人还是给自己挖坑呢。
------还是觉得有问题,为什么?因为变频器的通讯满度值就是4000H,对应的就是16384。所以,P1082和P2000对应相等,还是通常的做法。
不光是速度,其他标定也是一样的。
前两天,做实验,计算机直接net通讯对S120。采用的是PKW形式,直接改参数值。我是P1082 = P2000 = 15000rpm。结果人老眼花,在上位机用键盘输入设定转速时,我本意想设置20%的转速值(3000rpm),结果,0.2输入成了0,2(小数点打成了分号)。转速一下子就是15000rpm,很奇怪呀。停下来以后,通过STARTER看设定值是多少,发现就是2(也就是200%),亏了在P1082给限制住了。否则,电机就飞了。
由此,也发现了上位机的一个软件bug,输错了以后应该发不出去才是。倒是找到了一个问题。
------说的有道理,关于驱动的参数我也是尽量按照常规的思路来设定,至于说楼主的设法不知道实际上可不可行,总觉得有点不对劲。
------有什么不对劲的?
4极变频电机(100Hz);额定转速1480转。
P1082=3000转;P2000=1500转
0-16384 (0-100%)恒转矩
16384-32767 (100-200%)恒功率
清清楚楚。
--------4极变频电机100Hz 额定转速1480转???
不能说你是版主就在这胡说八道啊,你查查啥电机是这样的。虽然我是新人,但是遇到这种谬论就要说。
程序使用32767或者参数设定200%一样的道理,,程序中可以发送32767的值,
但是模拟量给定的弱磁运行就必须通过参数p2000的200%来运行了,
个人喜好吧,,结果是一样的,,
--------关于P2000至P2003的设置问题,以前也有过讨论。确实是一个个人习惯问题。每一个人或多或少的都有着自己的技术路线。技术风格。无可厚非。
反正我在标量化上,是100%的做法。
---------“我在标量化上,是100%的做法。” ??
这个100%是什么意思?
都手动改成电机额定值?还是按照自动计算的默认值?
-------P2000 = P1082
P2001 = 电机铭牌数据(额定值)
P2002 = 电机铭牌数据(额定值)
P2003 = 电机铭牌数据(额定值)
P1520 = 电机额定转矩
P1521 = 负电机额定转矩
P1530 = 电机额定功率
P1531 = 负电机额定功率
P0640 = 电机额定电流
参数是在完成快速调试以后,手动设置过程布线参数做修改的。传动系统适用场合,电机允许长期连续满载运行,不过载。目前对于SINAMICS,选用的变频器是重载规格。
如果遇到需要过载应用,也选择过载电流作为变频器的额定电流的重载规格,以保证连续运行不会出现热过载问题。
------不是我有多牛,4极电机额定转速是多少请问,能转到3000转?100HZ? 数据怎么给定是另外一回事,研究这些不都是为了更好的应用吗,难道我们是为了研究理论、为了研发。西门子给的接口比较开放,所以有时候设参数会有不同的设法,但是都是基于对基本理论都非常了解的前提下。有的时候我们真的需要养成点好习惯。。。
-----估计你可能没有看懂y版帖子。它的基本意思是:
一个4极的交流异步电机,他的额定转速是1480rpm,额定频率是50Hz,而最高运行转速是3000rpm,对应的是100Hz。
上述这种应用很普遍的,150rpm至1500rpm为恒转矩调速范围;1500rpm至3000rpm为恒功率调速范围。不论是国产电机还是进口电机,这样的调速指标都能轻松做到的。没有任何问题呀。
我用4极的160kW异步电机,额定运行频率150Hz,最高运行频率300Hz。这样的数据也是行业需求呀。交流异步电机自从有了变频器的调速方法以后,特别是有了矢量控制、直接转矩控制技术以后,完全可以像直流电机的调速那样,有自己的恒转矩调速范围和恒功率调速范围。而且现在相当的成熟了。不是什么新鲜的、特殊的问题。而是普遍的应用。
至于本楼讨论的问题,只是针对0-100%标量化的设置方法问题。这个倒是仁者见仁智者见智的。大家交流而已。