工控编程吧
标题: 西门子伺服电机V90,零速漂移? [打印本页]
作者: baikhgmv 时间: 2016-10-28 10:21
标题: 西门子伺服电机V90,零速漂移?
西门子伺服电机V90,零速漂移?西门子伺服系统v90+伺服电机,速度控制模式,当打开使能,输入速度电压为零时,伺服电机有微小的转动,请问如何处理?设备要求在零速时处于静止状态。
有朋友回答:
是因为没有优化 P1990设置 因为磁场没匹配
检查参数1980[0] = [1]基础饱和一次谐波。
1 - 将1990参数置于1。
2- 将机床开机,两三秒后该轴将发出轻微响声。完成转子定位
3 - 当定位完成后,参数1990自动转到0。
可我在说明书上就是找不到1980、1990这两个参数!!
----零漂,这是比较低端的传动控制固有的问题。特别是模拟量给定,更会发生如此问题。信号线就不干净,导致的零点漂移,电机爬行。
解决的办法,一个是通过附加给定的补偿,解决零漂,还有一个方法比较根本,就是合闸启动以后,先不给使能控制,什么时候运行,什么时候给使能。就ok了。
------感谢发贴的朋友!确实存在信号线有干扰的问题,但如果把信号线断开,电机还是有微小的爬行!!V90控制器有没有什么参数可以调整一下???
------V90 BOP面板上func组里有模拟量补偿功能,A Off1 or A Off2, 只需要长按并保存就会消除零漂了。
------模拟伺服都有零飘 只要上使能 那怕给定线拆掉 补偿只能解决一些问问题不能解决根本的问题 还是会有轻微转动 除非构成闭环
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |