看来是电缆太长,信号太弱?
真的距离太远,是不是用编码器模块比较好?
------能否通过某个参数设置,来应对该问题?
我近期换了个电机,观察下是否电机问题。如果是电缆(原装西门子)问题,我这边是可以截短3米左右的。
-------20m的线缆,能算长了?不应该吧。这个距离是没问题的。我觉得还是有电磁噪声吧。考虑一下EMC的问题吧。是不是哪没做好?特别是远端的通讯接口,那的等电位安装与接线是否符合要求呢?
-------编码器电缆 TTL 5V的。太长不好。
我还是喜欢用现场编码器模块转成DriveCliQ线缆比较可靠。
------如果是TTL的编码器信号输出,采用差分形式传输也不应该有事。这个我也用过,TTL的差分形式输入编码器信号端子。编码器的信号电缆应该采用两两双绞线形式的编码器专用屏蔽电缆。最好选用进口编码器专用电缆,比如,德国缆普公司的产品,价格并不很高。应该可以接受。
-----电缆是西门子1fl6原配线,接头修改过而已。已用了三套运行正常的。
-------那就查一下这个问题电机与系统的等电位连接是否符合要求呢?
------你可以读一下f7995对应949的值,通常增大p1981的值能解决问题
-------就是故障时,p949参数的数值,有什么作用?p1981增大,意味什么?我这个电机的参数漏电感比较大,326参数是70左右,其他电机是10以内。
-------949里的值会在故障描述里看到,能更确切的定位故障原因。
p1981是极点位置识别允许的最大电机角度。
------一般30就可以,你可以实际测试看看,不超过180都行
-------949里的值会在故障描述里看到,能更确切的定位故障原因。
p1981是极点位置识别允许的最大电机角度
-------p1981修改不管用,949故障号是43。