P2000这个参数设置成了多少?
可能是P2000标定的问题
-------额定转速和参考转速,到底是什么关系,应该是,50HZ对应多少转,就能计算出转速了
-------将P2000设置为额定转速,,
给定值与反馈值一致,转速计测得电机的速度就是2倍设定值,,你的转速计测量其他的正确吗?
-----是啊,转速计没问题的,测量其他的是没问题的
-----为什么额定转速要和参考转速一致
--------给定值*P2000/16384=实际给定转速,
程序给定16384 p2000=1500 实际转速=1500
程序给定16384 p2000=3000 实际转速=3000
我估计你P2000等于2倍的额定转速,也就是最高转速 但是程序的给定还是按P2000=额定转速来给的,
-------但是BOP显示的SP 和 PV都是正常的,唯独电机真实转速是给定和显示的2倍
---------BOP显示的SP 和 PV都是正常的 说明变频器没有问题,,
额定转速和参考转速 不一定一致,他是为了方便转化,比如4-20mA信号,
程序给定20mA p2000=1500 实际转速=1500 可是如果我想弱磁呢,20不可能给定40啊,那怎么办
程序给定20mA p2000=3000 实际转速=3000
你这个正常是说,给定1500 显示1500 实际3000 你的给定是怎么给的。是不是经过计算或者转成线速度?
简单点,在BOP给定50HZ,你自己测测就知道是哪的问题了,,
-------根据你这个观点,那么我想问,P2000假如为3000,我给定16384,那么此时变频器频率给出的是多少,是50,还是额定频率,还是其他计算的
----------还没明白呢,,,
首先你得确定额定转速是多少?1500=50HZ P2000假如为3000,我给定16384 那么此时变频器频率给出的
是3000r/min 100hz
相当于额定频率对应额定转速,给16384,就是将P2000的参考速度给出去
假如,
额定转速=1500
额定频率=50
参考速度=4500
给定16384,那么频率就是150HZ
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |