请教各位前辈一个问题,一台变频器准备拖动两台37千瓦的水泵(空调冷水泵),控制思路是:变频器先拖动一号泵变频启动并根据空调回水温度的变化变频运行(空调回水温度变送器控制频率变化),如果系统回水温度过高,变频器拖动的1号泵已经高频运行(设定为50HZ),并持续运行30分钟后,制冷系统回水温度仍没下降;此时变频器脱开1号泵,1号泵转为市电工频运行,2号泵由变频器开始拖动变频运行,两台泵开始共同运行。当回水温度下降到设定值,变频器驱动的2号泵停止,正在运行的1号泵重新被变频器接回并控制。就这样变频器根据系统热负荷情况,在1号、2号水泵之间来回控制。其它主要元件:PLC、4个接触器。可以吗?
问题一:1号泵在变频器脱开瞬间仍惯性运转突然改由市电工频控制,有无隐患。此时,变频器正输出高频,可以直接驱动静止的2号泵吗?
问题二:2号泵被变频器停止后,变频器要重新控制1号泵,市电断开,1号泵仍在惯性运转,变频器怎样接回,它的启动方式是否要设定为:转速跟踪启动。
问题三:正在运行的变频器突然断开负载水泵,不知是否会报警停车。
请各位前辈不吝赐教。感谢。
------看了你的帖子给你建议这种控制不需要 PLC 你选择西门子master MM440 430 一个变频器就行了
37KW的 它有PID功能 。控制思路 开始启动变频电机 高速运行若干时间达不到设定值 它利用继电器输出驱动工频泵。这时压力很快到达设定值 那么变频泵会低速运行。它自己来判断是否需要切掉工频泵
有一种更稳妥的办法,就是要么一台变频,一台软起分别控制两台电机,要么搞一个带同步器功能的变频器。这样就可以比较稳妥的切换变频与工频转换了。
------ 现实中的问题
1,软启动器感觉效果很差,不知是没调好还是什么,软启动器启动一台37千瓦的水泵,冲击电流很大,感觉和普通的星三角没有什么区别,电压斜坡启动方式(初始启动电压最小只能设定30%),如改为限流模式,软起时间设定又无效。感觉软启动器没什么用。
2,上述变频器一拖二方案,觉得:副泵(2号泵)适当配小些要好,比如主泵1号泵37千瓦,2号泵可配置为21千瓦。另外感觉,要实现变频器一拖二问题,在变频器脱开一号泵时,1号泵直接加额定380伏电压应该问题不大(它仍在惯性运转);变频器脱开后,最好能先停下来,再去启动2号泵运行。也就是脱开1号泵瞬间,给变频器停止信号。最好能有两台变频器联动,就稳妥了。
谢谢大家,互相探讨。
实际中,软启动器并不好,我觉得。
我会给客户建议两台变频器方案,互为备用。
--------水系统的设计方案确实是一台变频泵+工频泵的方式多,也有多台变频的不过成本较高。工频泵启动是软起还是直起都有,软启电流大可能是个例,只要不影响管路水压就行。而且好多专门做水系统的变频有维持压力稳定设置,一起动工频泵同时会调节变频泵。
楼主给的方案也太复杂了而且切换过程中有水压失控的状态
--------15kw楼宇供水的水泵,工频运行,接触器断开后两秒内停转。什么变频器可以在这么短的时间内接得上?什么跟踪启动都是白搭。一下子接不上变频器跳过流了。怎么办?这个就是隐患了。
------采用变频和软起的控制方案,是一个比较古老的成熟的方案。理由是,软起转工频本身就是相位一致的,所以转换的平滑性是很好的。至于为什么软起的启动电流很大?这个需要具体分析。
在同一个管路里,变频器传动的电机是在工频下运行的,此时软起应该是很轻松的,为什么启动电流很大呢?
至于5楼所述问题,也是需要高度注意的。5楼讲得好
------- 看来各位朋友比较认可的方案就是一台变频器加一台软启动器。古老而经典。变频器用过很多,软启动器还没用过。
上海中颐的一台37千瓦软起,请各位说说,调试软起参数时应该注意那些?负载是37千瓦的水泵。
现在的现象是:启动电流很大超过200安(电机额定电流70安),启动时间很短不到3秒,水泵启动声音很大(类似于星三角启动时的声音),自由停车。“平滑”根本看不到。很讷闷,这就是传说中的软起吗?
前几天将现场的2台37千瓦变频器已经调试正常,温控变频运行。
这台软起感觉心里没底。怎样能调出“平滑”?
感谢各位不吝赐教。
-----首先,矢量控制就不要想了,再说控制水泵V/F足矣。
问题一:一定要用off2停车,之后切除1号泵,变频器的捕捉再启动一定要打开,另外PLC的控制时序也要把握好,off2=0~切除~off2=1、off1=0~接通2号泵~启动变频器,这套活得一气呵成,就看PLC的程序怎么写了。
问题二:参照问题一,捕捉再启动一定要打开
问题三:会报警,不会停车,但是还是那句话,要用off2。先off2就不会报警。
-----不过为什么要这么设计呢?N定频+1变频的方案不是挺好么
------您说的一个变频+2个软起的意思是,一台变频不够到50HZ,另外一台软起,那本身变频这一台是依旧变频运行吗? 这样频率从50HZ慢慢降下来? 请指点一下
----这个方案的确比较是省钱。
-------从节能角度考虑,这个方案不可行!
-----还是用一变频一软起,安全稳定,不然天天让你跑现场你也吃不消的
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |