厂内一台55KW的传动电机,采用的S120的变频器,控制模式为速度控制,转速设定900,运行至500左右,负载即达到100%,通过Starter连接在线监控显示扭矩输出已达上限值;担心编码器反馈速度低于实际运行速度,导致电机不停加载,检查编码器未发生故障;拆分连轴器,脱载运行,电机实际转速到达900时负载也仅为3%左右;后续测量电机的绝缘以及相间阻值等均正常;初步判断电控部分无异常;
因为造纸厂,该传动电机带的是一个烘缸,怀疑烘缸积水,检查电控部分的同时,现场单位人员也进行了相关检查,回复烘缸内是有水排出的,意思他们部分正常,后续重新带载运行后,负载恢复正常,但是重新卷曲了2卷纸后,负载又至100%,烘缸跳停;
个人能力范围内判断应该不是电控故障,但是厂内的情形是找不到最终问题点的问题都是电控故障,机械,现场单位也未见后续动作;
请教一下大家电控部分是否还有其他检查方向?另外假设负载端无任何变化的情况下,是否存在因为电机性能方面的问题,导致带相同负载,需求的输出扭矩却变大?如果存在这种现象,那么产生这种现象的原因是哪些?该如何去进行相关排查?
-----另外目前41号传动点联轴器脱开,该传动点靠其他的拖动,假设烘缸积水问题,那么其他传动点负载为何没有明显上升?
------电机带烘缸空转试过么,空转电机然并卵
----是电机轴编码器还是设备轴编码器?
脱开联轴器,做过电机辨识么?
是采用VC模式吗?(P1300=? )
------前面所指车速运行至500左右负载就达到100%指的就是带烘缸空转,没有通纸;
您说的带烘缸空转是还需要把帆布拆除吗
------编码器是电机轴编码器;
脱开减速机的联轴器空转电机测试,并未做电机辨识;
P1300=21 speed control with encoder
------设备已经运转2年了,昨天突然负载上去,然后烘缸跳停,断纸。
-------从介绍这种现象,应该是机械传动系有问题如果电机在运行中电流达到限幅值(转速500rpm),跳停后哪都不动,用攀车的方法,摸一摸旋转机械是否犯卡?
-----建议更换驱动单元
建议空车开上一阵子,记录电流的变化值
--------我就弄过一次造纸机,我印象中那块布是可以松的,确定在空转的时候帆布不会拖动其它烘缸转就行。
还有一种可能就是传动没问题,问题出在对这台电机的控制上,程序中对该电机的速度给定有什么其它计算。
----旋转机械目前来看不卡,等下次停车检修时做下辨识,另外松开帆布运转看看。
------你们的造纸机应该有好几个的烘缸吧?
1/检查一下烘缸的减速箱以及烘缸的轴承有没有异常烘
2/电机的连轴器不要拆除,将毛布松下空载运行(不要加入蒸汽)运行一段时间后记录下电流的变化
3/检查一下烘缸的出入口压力有没有异常
4/检查烘缸出来后的的冷凝水阀门是否可以打开,或者有冷凝水罐的可以看看水罐的液位是否不能降下来,因为重新卷取了两卷纸后又出现问题,还是重点要检查一下冷凝水的自动阀或者其他的阀门有没有问题。
----只要电机没有匝间短路,一般的这类问题,都是负载传动系有事。装置有问题,通过空载也能看出来的,空载电流很小,各个转速段运转平滑,传动就不该有事。
-------不能排除电控方面的问题,一般设备故障都是先从电气方面找原因的,这点希望楼主能理解机械人员
楼主有无相同的S120变频器,可以更换试一下,变频器性能下降,空载是体现不出来的,以前我遇到过类似情况,功率模块性能下降,空载正常,带负载就挂。空载不能排除问题
-----也有担心性能下降这一块,有预排更换工作,但是不知道在未更换的情况下,如何去准确判断是否性能下降
-------这就是每个人的技术路线问题了。遇到问题,先确定方向,而不是先经验的去排查某一方面的问题。
比如说,楼主的问题,在加速过程中出现转矩限幅,转速被抑制,从现象得出的判断,首先就是机械和电气两方面都有可能有事,应该是先在此节点,做一个方向的确认,这种确认不是想出来的,而是要通过可操作的检测方法确认。怎么可以先查电后查机的人为规定检查方向呀?这其实就是典型的经验方法。
---对于一些特定的场合,大型机械负载不到高速旋转的时候,故障现象是不明朗的,而在不确定机械负载有问题的情况下,先从电气控制方面查有无问题,是最理智的选择。要知道大型机械负载的拆装是很费时费力的
而从电气上排查问题也是体现电气人员技术水平的一种方式。最牛的电气人员能从电气控制上去弥补一些机械上的不足,或临时解决一些机械上暂时无法解决的问题。
所有:这不是经验法,而是理智的分析。
--------以前正常使用,突然负载变大,,电机空转没有问题,
我觉得就是烘缸内有水的问题,,你看看P0290的过载反应,应该默认是降速,而不是故障,所以会出现降速的现象,停机后排排水又可以运行。电流曲线一下上升的话就可能是内部的水环破裂造成,
烘缸内积水是很正常的,比如烘吸管断裂,再者出口压力大或者出水阀门没有打开都可能造成积水。刮刀压力认为调整大了。
可以对以上几个压力流量或者阀门反馈进行排查。。用测温枪查一下表面的问题,有水的话温度低。
排水的冷凝管上的液位曲线肯定也有问题,,
可以先采取以下措施:
1 提高进气的蒸汽压力,,水能不能压出来
2 将烘缸的刮刀全部抬起来 负载是不是降低,,
3 速度微调调整,降低负荷。。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |