如有制动电阻,检查接线;
从输出端开始检查,滤波;电抗;电缆、电机等。
--------P1300=20 电机有抱闸 有制动电阻 已经设置P1240=0 并设置了P0219 还是有上述现象 想屏蔽这个故障又不允许 很是苦恼啊 制动电阻接线没有问题的 接在功率单元下面两个上面 现在就是偶尔停车的时候会报 手册里面有一种叫做意外制动不知道怎么理解这个意外制动 偶尔低速停车的时候会报
要知道制动电阻一端是接在母线负端,对地300多伏电压;另一端接制动单元,动作时,对地正300多伏电压。
还是好好检查这部分的绝缘吧。
--------制动电阻 就是简单的R1 R2两根线 接在制动电阻上 绝缘应该问题不大的呀 这种偶尔低速停车时候触发F30021的规律 故障值R949是1 有具体的原因吗
--------这个制动单元可是个高频斩波器,单测量电压绝缘可不一定合适。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |