在sizer选型软件中,好像能选的长度最长是50米,如果超过50米该怎么办?
有什么解决措施吗?
--------应该还可以长,100米应该可以,,
参考 (, 下载次数: 543) 上传 点击文件名下载附件 -------在sizer软件中再多就能选50米 ------这么长的drive cliq电缆,价格不菲。 --------drive cliq线现在 也有中继器,你可以加一个中继器 -----中继器有型号吗?能否提供一下订货号看一下? --------drive cliq电缆耦合器6SL3066-2DA00-0AB0,可以将两端电缆连在一起。 也可以使用集线器DMC20(6SL3055-0AA00-6AA0),和DME20(6SL3055-0AA00-6AB0) -------用SIEZER进行了测试,当加大电机模块的功率时,电机的动力电缆长度就可以加长。有种说法是超过50米,电机的功率就会降容,加大电机模块的功率可以补偿电机功率,这种说法对吗电机降容的原因是因为电缆长度的增加,造成压降的原因吗?为什么加大电机模块,电缆的长度可以增加呢? ---------50米的电缆就需要降容使用吗?是不是有点邪乎了?我记得过去似乎是100m以上,需要加输出电抗器,当加了输出电抗器,就需要电机驱动降容使用。 为什么降容使用的电机模块允许加长电缆呢?我想可以这么理解,电缆长度达到一定,就有一定的电感值了。有电感,变频器的输出就会有压降,输出就会有损失(高频的交流损耗),所以通过加大输出电流可以弥补线损的功耗。这就交流阻抗电路中的欧姆定律嘛。 如果变频器输出是50Hz标准的正弦波,那也罢了,低频下,电缆产生的那点电感值,可忽略不计的,而变频器输出是带着载波频率的谐波,近似的正弦波,谐波的成分很高的,交流的欧姆定律,电感阻抗与频率成正比。所以,电缆越长,线阻(交流线阻)越大。 ------官方文档有介绍 (, 下载次数: 558) 上传 点击文件名下载附件 ---------最有意思的是,那个文档里,还有电缆接头的例子,接力棒传递方式。我反正不这么用。能减小电缆长度尽量减小。其实,电缆长度的选择,主要是取决于设计系统的结构,一旦系统结构定了,电缆长度也就确定了。电机,控制器系统的安装位置在制动系统设计方案时,要考虑权衡。不能把棘手的问题留给了应用方法上做处理。很被动的。 方案设计评审,要机电一体化的审核通过,就比较靠谱了。 -----通讯的模式,西门子自己总是要有些个性化的东西。如果是以太网net,是不需要电源这两颗线的,西门子的PN,就是不一样呦。不过我是没研究这些,只要能用即可,我的关注点在通讯的具体参数内容和控制工艺的时限等,通讯仅仅是手段。 在论坛里的其他帖子里,设计制作网线的问题,有的网友说,大街上买的net通讯的网线就可以。我将信将疑的。不敢用。要是真的能自己做网线,按照一般的net通讯线制作也可以的话,那可是省了不少钱呢,定制的线很贵呦。 当然,从目前使用PN通讯的效果看,还是很不错的,抗干扰的能力明显强于DP和USS。 -------一般制作的网线也不是完全不可以用,一般的网线没有屏蔽,这是其一,再者普通的网线插头如果插在西门子的网口上,不如西门子的紧,不定时的会出现通讯故障,很是烦人,使用了半年后还是果断的更换了原装。 -----所以呀,自己做也是需要专业技术和专业手段的。大街上买的网线,慎用。哇哈哈 欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4
-------在sizer软件中再多就能选50米
------这么长的drive cliq电缆,价格不菲。
--------drive cliq线现在 也有中继器,你可以加一个中继器
-----中继器有型号吗?能否提供一下订货号看一下?
也可以使用集线器DMC20(6SL3055-0AA00-6AA0),和DME20(6SL3055-0AA00-6AB0)
-------用SIEZER进行了测试,当加大电机模块的功率时,电机的动力电缆长度就可以加长。
有种说法是超过50米,电机的功率就会降容,加大电机模块的功率可以补偿电机功率,这种说法对吗
电机降容的原因是因为电缆长度的增加,造成压降的原因吗?
为什么加大电机模块,电缆的长度可以增加呢?
---------50米的电缆就需要降容使用吗?是不是有点邪乎了?我记得过去似乎是100m以上,需要加输出电抗器,当加了输出电抗器,就需要电机驱动降容使用。
------官方文档有介绍
(, 下载次数: 558) 上传 点击文件名下载附件 ---------最有意思的是,那个文档里,还有电缆接头的例子,接力棒传递方式。我反正不这么用。---------最有意思的是,那个文档里,还有电缆接头的例子,接力棒传递方式。我反正不这么用。-------一般制作的网线也不是完全不可以用,一般的网线没有屏蔽,这是其一,再者普通的网线插头如果插在西门子的网口上,不如西门子的紧,不定时的会出现通讯故障,
很是烦人,使用了半年后还是果断的更换了原装。
-----所以呀,自己做也是需要专业技术和专业手段的。大街上买的网线,慎用。哇哈哈