我觉得问题的关键在于,负载有事,变频器能及时停止工作,报故障。并且给出故障指向。这就足矣了。剩下的问题就交给你去处理了。也检验你的专业实际能力呢。嘻嘻
我遇到过好几回,西门子的变频器,工程型的或通用型的都遇到过。变频器输出接错线短路了,上电启动变频器,立即锁住并报故障。当我查出是输出大短路时,一身冷汗呢。特别感谢变频器的保护,一个字:灵!
-------大师,你这次工程经验变频器输出线短路,变频器是报什么故障啊?给一些工程经验我们,哈哈
-------我不太记故障码,因为好像是西么子的一个工程师告诉过我,传动装置报故障,故障码10以前的都是恶性故障,是屏蔽不了的。所以,一般对待靠前的故障码,要小心呦
--------手册上也有说明,比如P2100中说明了,“有些由于硬件跳闸引起的故障码(例如,过电流)不能改变其缺省的硬件措施”,所以说,有些故障码是不能用P2100和P2101组合来屏蔽的。对吧
-------说得对,只要是故障,首先是要分析和确认一下他的故障点,然后再去解除。对于已知的故障,而且在掌控之中,再去屏蔽它。比如最典型的就是电机堵转。这个故障一般是以速调的输入和反馈差值来判断的,而如果采用调节器饱和的转矩限幅控制模式时,这个故障就不能算故障了,所以可以将其屏蔽。
具体问题具体对待嘛。只有恶性故障,一定要查明原因并排除,才可复位。而且不要去屏蔽它。还有一类故障也最好不要屏蔽,就是编码器故障,或者与编码器信号有关的故障。要解决信号的问题,而不要去屏蔽这个故障。
------电机堵转,如果是普通的智能电机保护器,如西门子的SIMOCODE 3UF系列的产品,电机堵转是按照测量电机运行电流超过电机额定电流的百分比,超过设定时间来判断电机是否堵转, 你所说的“速调的输入和反馈差值”这个东西我不懂,这个是一定要有编码器的吗?其实堵转就按照以上简单的算法就可以实现报警了吧!