好好研读一下S120手册里的故障内容列表,那么多的故障码,其措施OFF2是占了绝对多数的。OFF2就是迅速切断电机电源,让电机自由滑行停车。也叫安全停车。当然,如果你采购了“安全功能”,那就是另外一回事了。他对故障停车的安全性管理更缜密了。
-------如果S120 在运行中 ALM的EP24V 断电了,电机还在继续运行,
使能端子EP断开,会有故障,6200好像,,逆变那边会报欠压F30003,所以运行中断开EP是不正确的。
EP只能是紧急情况下的使用,,
-------运行中EP24V 断电,则ALM会封锁脉冲,如果预充电和旁路接触器都是通过X9端子控制,则ALM会正常断电,直流失电。而逆变则会因为整流状态或者直流电压欠压而关停。
---------我理解,好像还不是,只要ALM的EP24V端子断开,逆变器(电机模块)也会OFF2而关机。报的故障码应该是ALM的问题。在S120里有一个故障的状态字,好像是r2139.3,代表的是系统所有故障被激活。
--------我的看法,也没有试验过。逆变器和ALM之间的联系就是P864以及直流电压(Drive-Cliq是否有直接连线不定),如果P864定义了,那么逆变器会因为整流单元未运行而报F07841,根据该故障定义而动作;但有时候P864也会设置恒1的,那么就只能等直流电压的状态了,等到欠压报F30002。而ALM的故障状态r2139.3,如不经过定义,应该不会直接影响逆变器。
----------今天试了试运行中断掉EP24V,ALM和逆变模块马上就停了(ALM的r863.0通过CLiQ连接的逆变模块的P864)。
但是如果运行中去掉逆变模块上的ep24V,则逆变模块不受影响(即使是没有EP24V,只要ALM启动了,逆变模块照样能启动)
-------感谢楼上的实验结果。逆变器的EP24V端子,在推荐的电路里,没有强调必须要连接,但电源的EP24V端子强调必须要接。估计逆变器的EP端子参数是需要连锁设置的。而电源的EP端子是强制性的。
----------感谢试验!逆变的EP24V需要激活Safety Integrated才能生效。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |