G120版本4.7,控制器CU240E-2PN,使用Standard telegram 1, PZD-2/2控制字。变频器通过STARTER 软件通过向导功能进行设置,用的是速度控制。没有修改任何参数。
目前变频器运转时,抱闸自动打开。
希望在此基础上,让变频器停止输出的时候,在特定条件下打开抱闸。请问这个如何实现?是直接写控制字?还是需要修改变频器参数?
请专家指点,谢谢
------需要修改变频器参数。看G120的功能图。
-------能把原理图截图发上来,这样看着图讨论问题也直观点。确定的一点就是你的要求能实现
------专家你好
我这里是一个电机控制的夹紧装置,输送机运送工件到这个工位,到位接近开关感应后输送机停止,用夹紧器夹紧工件进行精确定位。但是夹紧器的力度不够,输送机电机有抱闸,如果工件停的位置不准,夹紧器夹不到位,就会影响后续工位。所以我希望当夹紧器进行夹紧的同时,输送机抱闸打开,这样工件在夹紧器的作用上就会在输送机上移动,而此时输送机驱动的电机是静止的。
我通常使用STARTER向导来设置和优化变频器,对G120的参数还没怎么研究过。如果需要改参数,请教一下要改哪些参数?
谢谢各位对该问题的关注
--------这个问题非要变频器解决吗?你用变频器控制抱闸线圈是不?如果是,那在控制抱闸线圈的回路里再串接一个额外的开关,不就解决你的问题了?这样当变频器停止输出以后,尽管抱闸信号是闭合的,但你可以通过外部自己想打开就打开呗
------呵呵,我以为很简单,直接在控制字里写个Q点就行了,没想到还有点复杂。
那我就把抱闸改成PLC控制得了,谢谢版主提醒
-------可以把逻辑做在传动里
------哈哈,不客气。我认为在外部控制比较合理,当然如果把变频器作为一个附加的PLC。也未尝不可。反正也是人为额外的抱闸控制,不如个是个嘛,这样更清晰。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |