标题: 整流模块进线电抗器是否需要 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-27 10:40
标题: 整流模块进线电抗器是否需要
整流模块进线电抗器是否需要我公司在做拉丝机项目。
关于退火,我们有两种控制方法:
1、通过变频器(以前用440现在用G120,440的变频器比较难订到货了)输出频率为工频,输出电压可调的电压,经整流变压器到整流模块,整流后将直流电加到铜丝上面来实现退火工艺。变频器进线端装进线电抗器,出线侧装出线电抗器。
2、通过调压板来控制,380v电源经塑壳断路器,进线电抗器到整流变压器上,再到整流模块上。通过300PLC给调压板0到10V模拟量,来控制整流模块输出相应的直流电压加到铜丝上面实现退火。
这里的第二种控制方法中的进线电抗器有必要安装吗?请高手指教,谢谢!
我在网上也查过整流变压器的资料,提到整流变压器的作用有两个一是供给整流系统适当的电压二是减小因整流系统造成的波形畸变对电网的污染。再装一个进线电抗器有好处吗?是否可以更好的防止整流模块产生的谐波对电网的污染和进线电源的过滤吗?

-------变频器输出的不应该是交流电么?

加了肯定是有好处的,就是你说的 防止整流模块产生的谐波对电网的污染和进线电源的过滤

又学到个名词·


------第二种方法,采用的是直流调压,如果有定制的整流变,可以省掉进线电抗器,因为整流变和进线电抗器针对整流模块换向短路缺口的抑制,作用是一样的,取其一即可,没必要雷同装两个。增加线路的损耗,弊大于利。


针对第一种方法,对电网基本是净化的。但成本高于第二种方法。


------严格来说,变频器输出的是斩波,当然有交流的特性在里面


---楼主如果设计了整理变压器的话,是可以省掉线路电抗器的