工控编程吧

标题: 西门子MM系列变频器确实太弱了 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-26 11:18
标题: 西门子MM系列变频器确实太弱了
西门子MM系列变频器确实太弱这些年一直在使用MM系列变频器,不知道是自己水平低,还是变频器确实质量差!为此不知道去现场处理了多少次。

目前在天津的一个项目出现PROFIBUS-DP带的三台变频器MM420突然自动停机了,造成生产事故。到天津回来就需要一个星期。
--------没玩熟,导致他还“不听”你的呗。我的MM440一直很听话。原因就是它周边的一些元件配置合适。特别是安装布线符合他的“脾气”“口味”。说白了这东西弱还是不弱,关键在你对他是不是很了解。把他搞正确了。就不弱了。
MM4变频器即便是快退市了,质量也没问题。最近还特别和一些销售打听关于G系列的销售,看看是不是G系列的快速换代,结果还是MM4比较卖的好。这里关键是便宜。中国市场,东西便宜就比较好卖。

楼主你为什么不说说自己遇到什么问题了?


------1.自动停机,没有故障代码显示;
2.MM430,PI设置需要不断修改。比如使用两年的设置,今年就不灵了。
3.风扇电源会影响给定值的设定。
再早使用ABB的问题很少(几乎没有问题),使用西门子MM变频器后,问题不断。

---------MM最主要的问题是:一、电源闪变(晃电)马上停机;二、设计不合理,风扇的风道进入了控制板,带来灰尘、潮气。


-------ABB变频器的风扇设计针对散热器。


---------不知道 V20、G120如何?


----------G120就改了这种结构啦(后部独立通风道)。V20干脆弄成背板窗口安装(把散热通道放机柜外面去啦)。
这是两次改进。
MM4是有此类问题。实际上要求柜内是正压(外部过滤送风)。

------就是的,我们单位的mm430老坏。主要是空气酸雾较大





欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4