工控编程吧
标题:
西门子变频器MM430怎么样才能再启动
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-10-26 11:17
标题:
西门子变频器MM430怎么样才能再启动
MM430怎么样才能再启动
使用的变频器有时受电网影响,经常报F0003故障,把参数P1210设置为6,但每次还要手动的确认故障后才能再启动,怎样才能自动确认故障?谢谢
0-----------
MM430不行。使用MM440,使能最小电压控制器。MM430没有这个控制的。
P1210自动再启动=6,要求P1211=禁止;
另外注意确认延迟时间,P1212(延迟确认)默认30秒
--------
对重要部位的变频器,为消除电网波动影响,可在变频进线加个UPS
--------
自动再启动有一个条件,要求ON命令一直保持,不知道你的ON命令是如何给定的。
--------
问题解决了,把P1210设置为6,启动信号常给就能启动
--------
440有自动再启动功能,430就不太清楚了!
--------
这么说,必须有启动信号延时才起作用了