工控编程吧
标题:
西门子变频器MM440的P494参数单位怎么成Hz了
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-10-26 11:16
标题:
西门子变频器MM440的P494参数单位怎么成Hz了
MM440的P494参数单位怎么成Hz了
今天有一台变频器报F0090,想把P492和P494调大点,P492调好后,进入P494发现里面的值是3.5Hz,看MM440说明书上,单位应该是ms呀,不明白,哪位大侠解释一下呀
-------
你是在那看到的?BOP面板还是Drive Monitors?P0494的单位就是ms,这个没错,你看走眼了吧?P0492的单位是Hz。
-------
看了下,是P0492,这个值如果是Hz的话,看MM440大全说是速度偏差,换算成的转数就是允许的速度偏差吗
-------
你的理解很正确。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)
Powered by Discuz! X3.4