工控编程吧

标题: 关于西门子变频器MM440直流共母线的问题 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-26 11:15
标题: 关于西门子变频器MM440直流共母线的问题
关于MM440直流共母线的问题一台MM440与另一台三相供电的MM440共母线后,只要一上电,该台变频器的散热风扇就一直以最高转速在运行,永远无法停止,查遍说明书也找不到控制该选项的参数,难道MM440这样设计有特殊需求吗?


-------共母线系统,首先需要要对二个变频器同时供电,也就是共同使用一个开关,一个接触器。
2变频器的功率型号一致,不要一大一小。
3每个变频器输出的直流母线都需要加装和变频器额定功率电流相当的快熔。防止出现问题时能够快速切断二个变频器中间的联系。


---------没有控制风扇运行的参数,只有一个变频器停止运行后风扇延时多长时间的参数。散热风扇运行也不碍事吧,插上选件板后风扇也是一直运行的。


----这个与直流母线没有关系,风扇控制三极管短路了,不受CPU运行启动控制。