标题: 西门子变频器MM430欠压故障F003 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-26 11:13
标题: 西门子变频器MM430欠压故障F003
MM430欠压故障F003MM430无输出时进线电压387v,母排电压r0026=565v,运行稳态时r0026下降为520v左右,是否正常?此期间观察未报F003。但运行中高速区(40HZ)以上偶尔会报,没有看到故障时的电压等数据。

变频器15KW/32A,电机15KW28.5A,选型是否偏小?启动期间电流到额定值,调整斜坡时间P1120,电流平稳上升,在到达额定前已达到稳态。但运行稳态时r0026下降为520v左右。

接线等检查正常。电机为风机型负载。


-------不应该下降那么多。
用万用表检查变频器整流部分。断开进线,分别测量三相进线端子和直流端子来判定。
检查短路充电电阻的继电器触点。


------不应该下降那么多。
首先,你应该在变频器启动后,不断观察‘r0026’的值,比如:10Hz,20Hz,30Hz,40Hz,等处观察、记录。如果随着频率上升,‘r0026’的值在不断降低,可能的原因:1、电源有缺相可能,用钳形电流表在各个频率下测进线电流,看看是否某一相的电流偏低,如果暂时没有钳形电流表,用万用表的交流电压当测三相进线电压,随着频率的上升,电压不平衡度应该应该增加,不过,测进线电压只能判断变频器外部原因造成的故障,如果测电流,在排除了外部可能原因之后,还能发现整流桥是否缺相。检查断路器(空气开关)和接线螺丝是否松动。2、变频器使用年久,滤波电容失效或容量严重下降,也会造成这故障!(前提是第一项检测结果,多个频率点三相电压、电流平衡)3、变频器内部整流桥不良或接线端子松动。(用电流表检测)
这种故障没有悬念,很好查!关键要想明白先查哪?后查哪?为什么要先查这儿?后查那儿!

--------应该是蓄能电容问题,充电电阻不可能,继电器工作后充电电阻就失去作用了。继电器触点有问题的话,直流母线电压会跳变,不会稳定在某一个电压,只有蓄能电容容量变低,重载后电压会下降这么大。


---------共两个变频器,一用一备,故障现象相同。
都是用了两年多,每周差不多总要开两天。
启动后随频率上升,观察到r0026不断下降,最终稳定在520V。记得差不多30Hz左右,母排电压545v左右。稳态时测量进线电压,不平衡最多1-3V。
调斜坡时间之前,频率上升期间会撞到额定电流。从20s延长到40s,电流没有超调。

--------我理解蓄能电容是平滑母排电压的作用,当给定或负载急剧变化才起作用。稳态时频率和电流波动很小,母排电压维持在520v,应该不是蓄能电容的问题吧。


--------问题还没解决吗?都给你说的很清楚了:很好查,没有悬念!到现场不出30分钟就能查出问题在哪儿了。