工控编程吧

标题: MM430/250KW变频器F0001 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-26 11:12
标题: MM430/250KW变频器F0001
MM430/250KW变频器F0001请教各位:一台MM430/250KW变频器开机显示F0001,并且不能复位。换掉整个的控制单元(CPU+IO+地板),故障依旧;如果在上电前,拔掉电流互感器的插头,开机就不报故障。万用表测互感器阻值,分别是两端对中间都是4.89M和两端间是110K,三个互感器测量结果相同。购买的新的互感器测量值分别是6M和110K,上去也是F0001。测量其他变频器,两端对中间的阻值也都不一样,两端的都是110K。


-----------图片就是更换的全新的整个控制单元,故障依旧。
(, 下载次数: 2)