工控编程吧
标题:
今天一台430(37KW)变频器坏了
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-10-26 11:08
标题:
今天一台430(37KW)变频器坏了
今天一台430(37KW)变频器坏了
工作环境太恶劣了,电路板短路炸了
(, 下载次数: 2)
上传
点击文件名下载附件
---------
短路的很厉害啊,一般变频器本体防护等级不高,所以需要好的电柜来避免环境恶劣导致的短路问题,使用密封电柜加散热空调就 比较好。
---------
应该没有装快熔的,
这种现场需要定期清理变频器内部
现场环境恶劣用威图的电柜,做好密封处理,用空调散热。
可以考虑选用防护等级高的变频器,如G120P系列