工控编程吧

标题: 电机绕阻接地问题 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-26 10:54
标题: 电机绕阻接地问题
电机绕阻接地问题我高人指点分析,由S系列的驱动器控制的电机为什么频繁出项绕阻接地故障。
注 电机是SEW三相交流异步的普通电机,不带编码器速度控制模式。


-------应该是电机的问题。


---------谢了,能说说具体怎么排查问题吗?我们处理都是发出去维修,公司内部没有设备条件询问电机维修的师傅就是笼统地说绝缘受损。有的刚更换几天就有这样的问题。


------不会吧,还频繁出现?电机绝缘受损?如果反复出现同一种故障,那一定是有问题的。总犯重复性错误那哪成?还是查一下吧。电机的绝缘等级?是不是选成了B级?


------应该选用变频电机,其绕组线是耐高压电晕的,并且必须是高温导线


-----变频器带普通电机一定要注意电机的冷却,最好加个独立的冷却风机或变频不能长时间在低频段运行。


------你好,请问电机如果长时间低频运行的情况下,普通电机该如何处理?能不能通过Starter驱动软件做检测和保护?先谢谢了


------电机发热厉害吗?是否独立冷却。


------电机有独立风冷却,两天前我们把进线电抗器换了这两天没有出现同样问题。我不理解进线电抗器对他有影响吗?我电抗器时它温度比较高,请问西门子6SL3000-DEC21-1AA0电抗器工作温度大概是多少?影响温度升高的因素有哪些






欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4