电机动力电缆的三相四线和三相五线零线和地线的标准是什么以前定电缆时,标注电缆型号直接就写+1
比如3*75+1
这个后面的1不是标准的吗?一般电机电缆后面地线或者零线的1的标准是什么?


----------一般是主截面的二分之一。
例如:3x75+1x35。
但也不一定,视需要。这种是为了满足一般单相用电器的。


--------没什么。单相用电器(220V)要是三相完全平衡,这个N线是没有电流的。但实际上做不到,因此必须要从变压器中点过来N线,保证各相电压均等。


---------三相四线和三相五线的变压器中性点是个强制接地点,目的是使中性线对地电压强制为 0。当采用单相用电时,一般是要求中相电流不大于火线电流的25%。


---------又咨询了几个人,现在大体上有两种说法
一个是不低于1/3,一个是不低于1/2
我像问一下,这个的依据是什么?大家一般都如何选择?

--------但是实际上平常我们的中相电流好像是没有电流的

另外中相电流是N还是PE?

-------保护导线的截面积计算
需承受0.2-5秒电流热应力的保护导体截面积的计算方法       
SP--截面积,mm2       
I-在阻抗可忽略的故障情况下,流过保护电气的故障电流值(方均根植),A       
t--保护电器的分断时间       
保护导体或电缆外套的绝缘       
PVC        XLPE EPR 裸导体        丁烯橡胶       
最终温度        1600C        2500C        2200C       
系数K       
铜        143        176        166       
铝        95        116        110       
钢        52        64        60