标题: 请教西门子M4400变频器参数怎么设置 [打印本页] 作者: baikhgmv 时间: 2016-10-26 10:46 标题: 请教西门子M4400变频器参数怎么设置 请教M4400变频器参数怎么设置我以前的坏了,买了一个新的,以前的是通过外部端子来控制,5号端子接正转按钮,6号端子接反转按钮,7号端子接低速开关,8号端子接高速开关(7号端子和8号端子要么在高速要么在低速,他们不是同时为on)来实现不同的速度,比如:7号端子为on,按正转时,电机为30hz运行,按反转按钮时电机为30hz反转,同样8号端子为on时,7号端子为on,按正转时,电机为50hz运行,按反转按钮时电机为50hz反转)
我设置为:P0700=2 P 1000=3 P0701=1 P 1080=30 P 1082=50
P1001=10 P 1002=10
P1003=20 P 1004=40
P0701=1 P 0702=2
P0703=9 P 0704=15
P0705=15 P 0706=15
P0707=0 P 0708=0
+我这样设置变频器老是在30hz运行,无论是在高速还是低速,希望楼主给予支持,谢谢,也希望大家给帮助!谢谢啦
-------P0700=2 P 1000=3 P 1080=5 P 1082=50
P1003=20 P 1004=40
P0701=1 P 0702=2
P0703=15 P 0704=15
5号端子接正转按钮,6号端子接反转按钮,7号端子接低速开关20hz,8号端子接高速开关40hz。参数恢复出厂值P003=3