工控编程吧

标题: 西门子变频器M430运行报F0001,可不可以通过查看r027值来判断电流检测是否出现问题啊 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-26 10:26
标题: 西门子变频器M430运行报F0001,可不可以通过查看r027值来判断电流检测是否出现问题啊
如果M430运行报F0001,可不可以通过查看r027值来判断电流检测是否出现问题啊
--------可以。
注意用V/F模式,给定小于5Hz。


----------看R0069


--------F001过电流故障。检查电机和接线,没有错误的话,有可能是装置内部的问题保内的话可以申请维修服务。