工控编程吧
标题:
西门子变频器MM440报警F002?
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-10-26 10:24
标题:
西门子变频器MM440报警F002?
MM440报警F002?
我有一台802D数控系统的铣床,主轴用MM440变频,工件加工过程中出现F002报警,我看了一下,说是r0026大于p2172, 可是,我用BOP检查了一下,P2172设在标准值800上,可是变频器的实际母线电压在500多伏。请教诸位,还有什么情况会引起F002报警?
---------
机床主轴惯量太大,在减速或停车的过程中,电机会处在发电状态,这时变频器的直流母线电压会升高。必须要加制动电阻来消耗多余的能量,否则,就会出现‘F0002’的故障。
如果你已经加了制动电阻,还必须检查变频器的参数设置是否正确!测一下在减速或停车的过程中,制动电阻是否有电压、电流?看看是参数设置问题还是制动单元问题?
-------
电机回路接地也会报F0002,检查一下移动电缆有无破损偶发接地情况。
----------
减速或停车应该都不是,因为我的主轴在加工过程中停车,主轴转速是恒定的,机床在程序中,主轴不减速、不变速。我的电缆也是固定不动的。
-------
可能是变频器坏了
---------
也许吧,只是这种现象偶然发生,会不会是变频器内部有什么线松动了!
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)