工控编程吧

标题: 功率3.5KW,接的是一个变频器控制的电机,应该用多少A的断路器 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-25 11:18
标题: 功率3.5KW,接的是一个变频器控制的电机,应该用多少A的断路器
功率3.5KW,接的是一个变频器控制的电机,应该用多少A的断路器
------10a可以


---------ABB的服务工程师大言得30A,ABB厉害呀。你可以百度这个完整问题,反正要是我的话,肯定是10A


---------因为使用变频器控制的电机,启动电流比较小,使用10A的控制器可以


--------选用带热保护的10A断路器


---------我个人觉得,变频器进线配断路器是浪费啊,或者说多余了,变频器本身就有比断路器还要好的保护功能。如果考虑到变频器内部发生意外的短路故障,我到认为变频器进线配快熔就够了。早些年看到老外成套的变频柜,进线一般都是配三相的刀熔开关。


------这类的选型,有没有相应的类似法律法规依据的,或者是什么规范中有这类依据的,各厂家的那种不具法律效力的说明就免了!有知道的请给出相应的规范或法规的名称,要能给出具体的条款更好!


--------都是根据经难来选择,哪有具体的手册。


---经验没有法律效力!不知就是不知,任何的数据都是有根的






欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4