工控编程吧
标题:
西门子变频器mm440超级难点
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-10-25 11:14
标题:
西门子变频器mm440超级难点
mm440超级难点
5#端子正转启动及滑停
6#端子反转启动及滑停
7#端子升速
8#端子降速
16#端子点动正转
17#端子点动反转
哪位高手能帮忙设一下参数
-------
5#端子 启动、停止
6#端子 正反转
7#端子升速
8#端子降速
好像容易实现一点
-------
哦,不过我看看能实现这种功能不
-------
可以实现。要用到BiCo和自由功能块,用或门把OFF2连接到两个正反ON端子处。但是有个问题要考虑:下次启动ON,必须保证电机停住了。
升降速控制看看说明就可以了
------
我也觉得是,直觉,无难度。就是工作量。都是开关量控制。有什么难度。正转、反转启停,对应电动电位计的给定,点动好像可以直接启动,无需合闸信号。
-------
3楼的方法我试了,不能实现,你们可以做实验试一下,刚开始我也觉得不难,但试了很多次实现不了
------
那你把你不行的参数传上来看看你怎么弄的?
---------
怎么可能不行?
这两个端子设成99。
使用一个或门输出到OFF2
分别用两个与门输出到 ON和反向ON。
使能这几个功能块(注意:或门要优先)
使能自由功能块。
没了。
-------
P0701=99 P0702=99 P0703=13 P0704=14 P0705=10 P0706=11
P0840=722.0 P0842=722.1 P0844=2817 P1000=1
P1058=5 P1059=5
P2800=1 P2801.3=1 P2816.0=722.0 P2816.1=722.1
-------
你这个设定不一定可靠,也不一定能行。
要用两个与门。因为ON信号必须在OFF2之后!
-----
好了,实现了,不过有点麻烦
--------
嘻嘻,ok了?还超级难吗?许多时候,所谓难题都是一层窗户纸,一旦捅破了,不过如此呀。