工控编程吧
标题:
单相电机0.25KW怎么变频,怎么接线
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-10-25 11:13
标题:
单相电机0.25KW怎么变频,怎么接线
单相电机0.25KW怎么变频,怎么接线
4台单相电机0.25KW需要一起调速,不知道怎么变频,怎么接线?怎么选变频器?,选多大的?。望高手指点,谢谢
--------
如果总是同时使用4台;可以用1台变频器V/f模式拖动4台。就是输出并联啦。变频器容量当然大一些了,价钱差不多。
------
没有使用过单相变单相的变频器,如果有就方便了,选用一个一千瓦的变频器就可以了,并联四个电机就行了,如果变频器三相输出的话,使用在一般场合,可以将电机接成星型接法,因为是四个所以中性点位置有点偏移。
------
输入是单相的,输出是三相,并联
------
噢,没看清。要是单相移相电容电机可不能用变频器调速。
-----
变频器不宜带单相电容电机,会烧坏电机。
-------
接电容的两根线接U,另外一根接W,试过,电流很大,要比铭牌上的多4倍
--------
我没那么用过。
移相电容绕组的夹角是90度,这样接法的夹角是60度或120度,输出转矩较小。
如果能转起来的话,可以试试P1300=3(电压可编程模式)。
把各频段的电压降到很低,不让电流过大。说不定能行呢。
看你的了。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)
Powered by Discuz! X3.4