工控编程吧
标题:
轴流风机额定频率以下是恒转矩的吗?
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-10-25 11:12
标题:
轴流风机额定频率以下是恒转矩的吗?
轴流风机额定频率以下是恒转矩的吗?
风机类型:轴流风机
额定功率:630KW,
额定电压:10KV
额定转速:3000r/min
额定电流:43A
按照理论,风机在额定频率以下应该属于恒转矩调速,根据公式:T=CT*Φ*Ia,如果磁通Φ保持不便,就意味着电流也将保持不便,但是在实际运行过程中,发现在额定频率以下的时候电机的电流还是跟随这风机的转速而增大,如:1250r/min,27A
1380r/min,33A
1600r/min,40A
由于无法上图,只能列举几个数据,这算是恒转矩吗?个人觉得,转矩跟着风机的转速上升而增大,转速下降而减小,到了风机的最大输出转矩,转矩就不再随着转速的上升而增大
补充1:根据相关风机参数和扭矩曲线怎么反推出但是对应的电流
风机参数:最大转速:2250r/min
转子惯性矩:150 kgm2
最大轴功率:473.8
风机扭矩:2011Nm
补充2:现在已经搞明白,轴流风机负载属于变转矩负载,即扭矩和转速的平方成比例关系。那现在有两种方案可以选择,即2极电机和4级电机,使用2级电机,调速范围都在额定频率以下,此时需要根据风机最大转速时的电流,反推出电机在此转速下的电流,以便确定电机的型号,便出现补充1的问题;如果使用4级电机,调速范围便在额定频率以上,此时属于恒功率吗,如果是恒功率,那电机的输出转矩便随着转速的上升而下降,那便需要计算出最高转速下电机的当时输出扭矩,而且电机扭矩>风机扭矩,不知这样理解是否正确
补充3:电机在额定频率以下且V/F调速下是恒转矩,额定频率以上是恒功率;风机属于负载类型,电机的选择需要看电机能够满足负载的需求,不只是否这样理解
--------
我觉得不是这么考虑的。
风机怎么能是恒转矩呢?
恒转矩指的是各转速下负载都可能达到额定转矩的情况。
-------
选电机的时候,厂家一直强调风机类负载在额定频率以下属于恒转矩,在额定转速以上属于恒功率,也看了网上的一下资料,说风机类负载,转矩和风机转速的平方成正比。现在有点搞糊涂了
--------
要是有负载的启动,如有流量、风压下启动。那还是要选CT这类变频器为好。避免出问题。
-----
风机是变转矩负载
---------
风机怎么可能定义为恒转矩负载呢?风机泵类是典型的变转矩负载特性。只有罗茨风机和潜水泵要按照恒转矩负载对待。当然也有些特殊的泵类负载,也是按照恒转矩来选择的。
轴流风机和离心风机,都是典型的变转矩负载特性。
-------
一般是变转矩特性。
但上次看见一个可变螺距叶片的。看看他说的参数。不好说。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)
Powered by Discuz! X3.4