BOP显示- - - -Micromaster440\功率0.75KM\6SE440-2UC17-5AA0变频器在用50HZ电机时误将P0310改为85HZ后BOP显示- - - - -,请问如何恢复?谢谢!

-------这不是改P0310的问题,该这个参数不会对BOP或变频器造成损坏。
应该是BOP没有插好。检查插针。
------“ 误将P0310改为85HZ后BOP显示- - - - -,”
这纯属巧合,问题肯定不在‘P0310 ’改不改,按照版主的提示,检查插针,重新插拔一下I/O板。如果问题不在BOP面板或插针上,那么问题出肯定出在你端子的接线上,检查端子上10V、24V电压还有没有?如果没有了,那就是板子烧了,一般这种问题多出现在‘零’、‘地’混接,安装、布线不符合EMC规范所导致。

-------参数是不会影响到BOP显示滴。。。检查机子面板是否插好。。

-------------
本常问问题仅适用于MICROMASTER 4系列变频器。
显示"- - - - -" 有以下几种可能性:
1: 错误的操作面板(BOP)
把 BOP 连接到 MICROMASTER MM430, 或者 BOP2 连接到 MICROMASTER MM440 或者MM420, 会显示 "- - - - -" 。
BOP  [6SE6400-0BP00-0AA0] 适用MM420 和MM440
BOP-2 [6SE6400-0BE00-0AA0] 适用MM430
2: EMC 安装
可能是EMC或者是不正确的安装导致了这个问题。去掉所有的到变频器的IO连接然后尝试运行变频器。
重新连接接线来保证所有的安装技术符合文档“EMC指导”。 文档ID:18162267
特别注意接地,屏蔽和动力电缆和控制电缆的隔离。
3: 接触不良
错误的DIM-模块安装(仅对外形尺寸D 到 F -安装说明: 25227871) ,可能显示 "- - - - -" 。
可能是因为 MM4变频器上的连接针脚被折弯而偏离位置,如下图中所示:
要解决这一问题,断开主电源,将连接引脚弯回正确的位置。
(, 下载次数: 2)