工控编程吧

标题: 西门子变频器440模拟量设置问题 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-25 11:06
标题: 西门子变频器440模拟量设置问题
440模拟量设置问题440变频器二路模拟量输入,一路用电位器控制,一路用DCS4-20MA信号,转换方式采用继电器当手动时候把模拟量输入二切除正极即变频器端子10号线,当自动时候把电位器切除即变频器3号线,有哪位帮忙看看要设哪几个参数。我自己设置了半天没搞好,谢谢


---------MM440? 10号线?10V吧
没有必要用外部继电器;手动切除的转换方式。
你可以用一个端子作转换CDS操作(P0810= 722.x) 。
调好一套(如用 4-20mA的)后,复制到 CDS 1 中,再改 CDS 0 为 电位器模式。运行时用哪套CDS 就用那个端子的开关选择。


-----这样要改线,我想在不改线的情况下修改参数


-----别在那种方式下费脑子了。
还是老老实实地用两路吧。你那样做都无法校正不同的模拟量输入值。

-------同意版主观点。,这是最简单的方式
复制到 CDS 1 中,再改 CDS 0 为 电位器模式。运行时用哪套CDS 就用那个端子的开关选择。




欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4