工控编程吧

标题: 请问大家用的西门子变频器MM440的连接方式? [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-25 10:42
标题: 请问大家用的西门子变频器MM440的连接方式?
请问大家用的MM440的连接方式?1.通过5512与MM440进行DP连接调试---这也是我用的调试方式
2.通过台式机232接口进行调试
3.通过485与P,N进行调试


-----MM440要用DP通讯,变频器还要加一个DP模块。一般都是USS即可,走485口。上位采用232转485的卡。这样既便宜又省事。


------不带串口笔记本 加USB转串口电缆(或带串口笔记本加串口电缆)+PC连接件
或者USB转485模块走485连接方式


--------通过DP网络直接调试是在使用DP的情况下,比较方便。
不是DP网络的情况下,还是使用PC连接件最方便。
用485模块通过IO端子处调试只能是没有DP情况下的,没有其他方法的办法。

------通过DP网络直接调试是在使用DP的情况下,比较方便。
不是DP网络的情况下,还是使用 通讯电缆型号为:6SE6400-1PC00-0AA0 ,与PC相联方便




欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4